Полная версия этой страницы:
Таблица колодцев
Alexei MS
22.6.2012, 21:14
Добрый вечер. Позвольте продолжить тему по колодцам. Коллеги, подскажите, пожалуйста, где и как вы обозначаете высоту 50 - 70мм для колодцев в зеленой зоне п.4.21 СНиП 2.04.03-85. В "форме таблицы, заполняемой при привязке" на листе 23 ТП 902-09-22 84 это возвышение не указывается. Я решил этот вопрос, добавив в таблицу колодцев кроме столбца "Заглубление лотка по профилю, Н мм", столбец "Полная глубина колодца, Н, мм", в кот. указываю заглубление для зел. зоны Н + 50(60, 70)мм. Может это превышение не стоит указывать. Спасибо.
В СНиП 2,04,03-85 п.4.16 сказано, что высоту рабочей части колодцев, как правило, неоходимр принимать 1800мм. А во всех вышепреведеных экселевских таблицах если высота по профилю позволяет, то таблица автоматом задает высоту рабочей части 2100мм.(в соответствии ТП). Так как быть? Оставлять 2100мм. или в переделывать по рекомендации СНиПа на 1800мм.?
В Киеве вообще водоканал не принимает колодцы с горловинами. Высота рабочей части равна полной глубине колодца минус плита перекрытия с опорным кольцом и люком
В таблице колодцев в колонке гидроизоляция что ставить? плюсик, маркировку типа гидроизоляционного покрытия или площадь?
есть серия 3.900-3 вып.7 и есть ГОСТ 8020-90....казалось бы, ГОСТ новее и по нему надо обозначать элементы в таблицах колодцев....но здесь есть нюанс)))
в общих данных надо всегда вписывать в ссылочные документы типовой проект на колодцы, а там все элементы названы по серии 3.900-3...т.е. если меняем в таблице обозначения на ГОСТовские, то , получается , что не стыкуемся с самим типовым...этот момент очень скользкий...
с некоторых водоканалах нам делали замечания, что обозначать по ГОСТ нельзя, т.е. идти вразрез с типовым альбомом..
а с другой стороны, некоторые заводы выпускают элементы с обозначением по гост))))
полная неразбериха...
в идеале типовой альбом надо перерабатывать в соответствии с ГОСТ 8020-90
Ferdipendoz
27.8.2012, 5:38
Так он и переработан. Сейчас действует серия 3.900.1-14, разработанная в соответствии с ГОСТ 8020-90
Цитата(Ferdipendoz @ 27.8.2012, 6:38)

Так он и переработан. Сейчас действует серия 3.900.1-14, разработанная в соответствии с ГОСТ 8020-90
а типовой есть на основе этой серии?
Ferdipendoz
27.8.2012, 9:26
А, вон вы про что... Я неправильно сначала понял, думал вы про серию 3.900... говорите. Так-то да, типовой проект старый только. Но я на этот счет и не заморачиваюсь, в таблице колодцев указываю серию 3.900.1-14 и обозначения элементов соответственно из неё. В конце концов в ней написано, что она разработана взамен 3.900-3
Уважаемые специалисты помогите разобраться!
Проект в стадии Р, заку приспичело изменить колодцы Ж/Б на пластиковые в системе канализации (К1), вопрос:
1. Необходимо ли делать таблицу колодцев?
2. Делается ли деталировка колодцев?
3. Может кто посоветует какие колодцы можно применить в условиях крайнего севера?
Цитата(qwerty87 @ 18.9.2012, 7:44)

Уважаемые специалисты помогите разобраться!
Проект в стадии Р, заку приспичело изменить колодцы Ж/Б на пластиковые в системе канализации (К1), вопрос:
1. Необходимо ли делать таблицу колодцев?
2. Делается ли деталировка колодцев?
3. Может кто посоветует какие колодцы можно применить в условиях крайнего севера?
3. эксплуатирующие компании крайнего севера, обычно просят делать колодцы стальными
как им можно доказать, что колодцы должны быть стальные, либо ж/б.
Раньше всегда в проект закладывал ж/б, а тут им преспичило пластиковые.
Как быть в этой ситуации?
Регион ЯНАО
Цитата(qwerty87 @ 18.9.2012, 9:47)

как им можно доказать, что колодцы должны быть стальные, либо ж/б.
Раньше всегда в проект закладывал ж/б, а тут им преспичило пластиковые.
Как быть в этой ситуации?
Регион ЯНАО
Это не нормируется (есть конечно СН 510-78 п.9.1, но он только рекомендует ж/б колодцы) , просто когда сделаете проект, вам эксплуатирующая компания попросит заменить колодцы на стальные или ж/б. Или можете попросить у Водоканала того города, чтобы написали вам письмо, с разъеснением какие колодцы устанавливать.
Спасибо за совет!!! попробуем обратиться в местный водоканал!!!
И все же почему эксплуатирующая орг. отказывается от пластиковых колодцев?
Цитата(qwerty87 @ 18.9.2012, 10:17)

Спасибо за совет!!! попробуем обратиться в местный водоканал!!!
И все же почему эксплуатирующая орг. отказывается от пластиковых колодцев?
из практики эксплуатации
aleksey_v
18.9.2012, 10:44
При воздействии низких температур пластики могут становится хрупкими, например.
Решили применить стальные колодцы!
Беда в том что я еще не разу не делал проект колодца из стальной трубы.
Вопрос:
1. делается ли таблица колодцев?
2. какие чертежи выполнять (разрисовывается деталировка колодца)?
Цитата(qwerty87 @ 24.9.2012, 8:07)

Решили применить стальные колодцы!
Беда в том что я еще не разу не делал проект колодца из стальной трубы.
Вопрос:
1. делается ли таблица колодцев?
2. какие чертежи выполнять (разрисовывается деталировка колодца)?
1. По желанию, можно таблицу колодцев, можно просто в спецификацию занести, главное что бы был учтен материал
2. Деталировка, разрез
Мы выполняем так
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Есть у кого нибудь таблица колодцев в икселе по московским альбомам (СК2201-88, или ПП16-8)?
Цитата(LuDmila @ 8.11.2006, 13:32)

посмотрите может пригодится
Скачал Вашу таблицу, а как пользоваться не пойму.
Я электрик, но делаю электроканализацию.
Не поможете?
Цитата(Азычь @ 17.6.2011, 11:58)

вот файл который выкладывали на форуме
Кто может объяснить, как пользоваться этой таблицей.
Я электрик, у нас все проще.
archergaz
17.10.2014, 12:09
Цитата(pala4_vk/nvk @ 11.12.2010, 19:01)

Горловину из кирпичной кладки сейчас уже не делают. Узнавал у эксперта. Санкт-Петербург.
Добрый день! Подскажите, каким документом можно подтвердить, что кирпичную кладку не используют при наращивании горловины. Столкнулся с похожей ситуацией. Спасибо
Ferdipendoz
20.10.2014, 21:03
На газоне-то и кирпичами нарастить можно. А если нагрузка возможна НК-30, НК-80, НК-100 - тогда никаких кирпичей. Это и в типовом прописано
Что то в канализационных колодцах с плитами перекрытия на 1,5 м. не так! При установке на газонах вообще не выдаёт, а на дороге сразу две. Или это у меня Exel глючит?
Цитата(LuDmila @ 8.11.2006, 13:32)

посмотрите может пригодится
у меня вопрос по этому файлу: если у меня высота рабочей части 600 мм, при трубах ф150 мм как марка колодца будет обозначаться? в списке 600ой рабочей чего-то нет, я в ступоре, помогите!
КСУ1-3?
Ferdipendoz
29.3.2015, 19:55
У вас нетиповой колодец и обозначение по типовому не подходит
Добрый день, а можно по подробней о пластиковых колодцах??. Почему все так боятся их применять?? Уже давно их закладываем в проектах, монтаж удобный, всё красиво.. правда объекты не в России
Шаблон таблицы водопроводных колодцев в формате dwg.
Шаблон таблицы канализационных колодцев в формате dwg.
Шаблон таблицы дождеприемных колодцев в формате dwg.
Шаблон таблицы канализационных колодцев в формате dwg.
Так как периодически вношу изменения в шаблон таблицы, то выкладываю ссылку на таблицу на яндекс диске.
https://yadi.sk/d/uYSyvOdS38ozCC
Шаблон таблицы водопроводных колодцев в формате dwg.
Так как периодически вношу изменения в шаблон таблицы, то выкладываю ссылку на таблицу на яндекс диске.
https://yadi.sk/d/Y8gAaApF38odSf
Есть же опция "угол поворота текста" в ячейке. Отдельные ячейки можно сгруппировать или убрать, текст. описание переменных величин эскиза вынести из таблицы или сократить.
Цитата(джин @ 30.3.2015, 9:55)

Добрый день, а можно по подробней о пластиковых колодцах??. Почему все так боятся их применять?? Уже давно их закладываем в проектах, монтаж удобный, всё красиво.. правда объекты не в России
По разным причинам, у нас в регионе не любят их, в Питере наоборот вроде любят их. Минусы - как правило они небольшого диаметра что усложняет эксплуатацию, банально лазить лютой зимой в тулупах неудобно, так же боятся всплытия если уровень грунтовых вод высок, а делать "якорь" из бетона дороговато выходит. Зачастуя колодцы из жб элементов проще и дешевле, ибо завод по производству жб элементов есть в каждом крупном городе, а компоненты пластиковых колодцев везти за тридевять земель приходится
Цитата(nagger @ 23.1.2017, 9:44)

Есть же опция "угол поворота текста" в ячейке. Отдельные ячейки можно сгруппировать или убрать, текст. описание переменных величин эскиза вынести из таблицы или сократить.
Спасибо за комментарии. Учту в следующем исправлении.
Шаблон таблицы дождеприемных колодцев в формате dwg.
Так как периодически вношу изменения в шаблон таблицы, то выкладываю ссылку на таблицу на яндекс диске.
https://yadi.sk/d/TF9k9V_L38p3c4
Цитата(ВКшник @ 18.2.2017, 19:09)

Шаблон таблицы дождеприемных колодцев в формате dwg.
Так как периодически вношу изменения в шаблон таблицы, то выкладываю ссылку на таблицу на яндекс диске.
https://yadi.sk/d/TF9k9V_L38p3c4Уважаемый ВКшник!
А можно выкладывать таблицы хотя бы для 2015 версии автокада?
ДА!
Бесит прям. А то надо скачать какую то программу для конвертации версий, разобраться, зачем так неудобно делать?. Очень неудобно!!! И ваще, выложите во всех возможных версиях! И реестр не забудьте приложить!
Цитата(lexa00 @ 21.4.2017, 12:13)

ДА!
Бесит прям. А то надо скачать какую то программу для конвертации версий, разобраться, зачем так неудобно делать?. Очень неудобно!!! И ваще, выложите во всех возможных версиях! И реестр не забудьте приложить!
В чем проблема! Установите AutoCad 2018 и пользуйтесь таблицами.
Ferdipendoz
26.4.2017, 19:02
Цитата(ВКшник @ 24.4.2017, 17:41)

В чем проблема! Установите AutoCad 2018 и пользуйтесь таблицами.
Нет хлеба? Пусть едят пирожные
Цитата(ВКшник @ 24.4.2017, 15:41)

В чем проблема! Установите AutoCad 2018 и пользуйтесь таблицами.
Вот именно, я то писал предыдущему оратору)))))))
У нас лицензионный софт 2015 версии. А по стандарту сохраняем всё в 10 версии.
Не буду я дома еще париться и искать свежую пиратку, чтоб один файлик переконвертировать, чтобы посмотреть что там вообще - мож бесполезно совсем.
Неужели в 18 версии добавили какой-то супер функционал, который применен именно в вашем файле, из-за чего и нельзя сохранять в 2010 ?!
Цитата(romulx @ 27.4.2017, 12:23)

У нас лицензионный софт 2015 версии. А по стандарту сохраняем всё в 10 версии.
Не буду я дома еще париться и искать свежую пиратку, чтоб один файлик переконвертировать, чтобы посмотреть что там вообще - мож бесполезно совсем.
Неужели в 18 версии добавили какой-то супер функционал, который применен именно в вашем файле, из-за чего и нельзя сохранять в 2010 ?!
Файл в 2018 версии весит меньше чем 2010.
Шаблон таблицы перепадных колодцев (перепад в виде стояка).
https://yadi.sk/d/jErUq_4I3JadEW
Версии шаблонов таблиц колодцев от 06.2017, все таблицы в autocad 2018:
Шаблон таблицы водопроводных колодцев в формате dwg.
https://yadi.sk/d/OG2m0tRr3Jo5wNШаблон таблицы канализационных колодцев в формате dwg.
https://yadi.sk/d/Qf-FeP2d3Jo5d8Шаблон таблицы канализационных перепадных колодцев в формате dwg.
https://yadi.sk/d/3fTn2BHj3Jo5ebШаблон таблицы дождеприемных колодцев в формате dwg.
https://yadi.sk/d/iVjiIfHt3Jo5c7
А сохранить в более ранней версии автокада для удобства тех, с кем делитесь невозможно?
Цитата(Кляо1 @ 16.6.2017, 13:53)

А сохранить в более ранней версии автокада для удобства тех, с кем делитесь невозможно?
Сохранил в AutoCad 2007
Евгений Сергеевич
21.7.2017, 18:10
А на вопрос темы так и не ответили)
Ужель так тяжко открыть альбом II ТПР 901-09-11.84 и пролистать его.
В-1 сухие грунты
В-2 наличие грунтовых вод
В-3 просадочные грунты
Шаблон таблицы дождеприемных колодцев в формате dwg с автоматическим заполнением данных по колодцам.
Предусмотрено автоматическое заполнение большей части граф таблицы.
Инструкция:
1. Заполняете таблицу колодцев в файле Таб_Дож_кол.xlsx.
Зеленые ячейки вводить вручную, синие выбирать из списка, красные заполняются автоматически.
2. Открываете файл Таб_дож_кол.dwg, нажимаете в правом нижнем углу окна AutoCad кнопку "связь с данными"-> обновить все связи с данными (кнопка имеет иконку в виде цепочки).
Все данные из таблицы Таб_Дож_кол.xlsx перенесутся в таблицу AutoCad, в итоге получаете на выходе полностью заполненную таблицу колодцев в AutoCad.
3. Любые изменения (если потребуется) вносите в таблицу Таб_Дож_кол.xlsx, далее повторяете п.2.
Скачать Таб_Дож_кол.xlsxСкачать Таб_дож_кол.dwgВнимание для корректной работы оба файла должны лежать в одном месте (одной папке).
Шаблон таблицы водопроводных колодцев в формате dwg с автоматическим заполнением данных по колодцам.
Предусмотрено автоматическое заполнение большей части граф таблицы.
Инструкция:
1. Заполняете таблицу колодцев в файле Таб_Кол.xlsx.
Зеленые ячейки вводить вручную, синие выбирать из списка, красные заполняются автоматически.
2. Открываете файл Таб_вод_кол_сети_ВX.dwg, нажимаете в правом нижнем углу окна AutoCad кнопку "связь с данными"-> обновить все связи с данными (кнопка имеет иконку в виде цепочки).
Все данные из таблицы Таб_Кол.xlsx перенесутся в таблицу AutoCad, в итоге получаете на выходе полностью заполненную таблицу колодцев в AutoCad.
3. Любые изменения (если потребуется) вносите в таблицу Таб_Кол.xlsx, далее повторяете п.2.
Скачать
Таб_Кол.xlsxСкачать
Таб_вод_кол_сети_ВX.dwgВнимание для корректной работы оба файла должны лежать в одном месте (одной папке).
Шаблон таблицы канализационных колодцев в формате dwg с автоматическим заполнением данных по колодцам.
Предусмотрено автоматическое заполнение большей части граф таблицы.
Инструкция:
1. Заполняете таблицу колодцев в файле Таб_Кол.xlsx.
Зеленые ячейки вводить вручную, синие выбирать из списка, красные заполняются автоматически.
2. Открываете файл Таб_кан_кол_сети_КX.dwg, нажимаете в правом нижнем углу окна AutoCad кнопку "связь с данными"-> обновить все связи с данными (кнопка имеет иконку в виде цепочки).
Все данные из таблицы Таб_Кол.xlsx перенесутся в таблицу AutoCad, в итоге получаете на выходе полностью заполненную таблицу колодцев в AutoCad.
3. Любые изменения (если потребуется) вносите в таблицу Таб_Кол.xlsx, далее повторяете п.2.
Скачать Таб_Кол.xlsxСкачать Таб_кан_кол_сети_КX.dwgВнимание для корректной работы оба файла должны лежать в одном месте (одной папке).
Спасибо, очень полезная и интересная вещь!
Но в колодцах водопровода, у вас выложен xls файл для канализации - выложите для водопровода пожалуйста.
Цитата(SV_vrn @ 28.7.2017, 12:42)

Спасибо, очень полезная и интересная вещь!
Но в колодцах водопровода, у вас выложен xls файл для канализации - выложите для водопровода пожалуйста.
Там 2 вкладки одна для водопровода другая для канализации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,